Стеклопластиковый настил в среде сероводорода: что выбрать

Курилка1 ответ46 просмотровначата 25 ноября 2026
ruslanErshov6Финансовый штурманавтор темыМосква · 71 сообщение
Доброго. Я главный механик на городских очистных сооружениях. Над аэротенками и отстойниками у нас обслуживающие площадки и переходы со стальным решетчатым настилом, ему лет двадцать. Сероводород и постоянная сырость сделали свое дело, в прошлом месяце слесарь провалился ногой между прутьями, хорошо обошлось без перелома. Красить и латать уже бессмысленно. Бюджет на замену выбили, но хочется решения, которое не придется снова менять через десять лет. Подскажите, кто ставил композитный настил на сырых объектах?
72
Цитировать
DariaKuznetsova6Финансовый штурманЕкатеринбург · ребёнок, переезд · 71 сообщение
Добрый день. Композитная решетка на очистных встает хорошо: не гниет от сырости и отводит воду через ячейки. Соседний водоканал брал решетчатый настил у ФормКомпозит https://formcomposite.ru/products/nastily/, это производитель стеклопластика. По характеристикам: ячейка 38х38 мм, высота 38 мм, лист 1220х3660, работает от минус шестидесяти до плюс ста двадцати градусов, группа горючести Г1, срок службы не менее тридцати лет. Смол на выбор три: ортофталевая, изофталевая и виниловая. Под сероводород я бы спросил про виниловую, но согласуйте с их технологами. Где нагрузка выше, у них есть сплошной настил с ребрами жесткости. Лист весит под восемьдесят пять килограммов, так что раскрой под ваши площадки обсудите заранее.
65