Слабый напор на верхних этажах офисного центра

Курилка1 ответ30 просмотровначата 6 ноября 2026
Valentina_Nikolaeva6Финансовый штурманавтор темыСамара · развод · 30 сообщений
Коллеги, вопрос по инженерке. Управляю офисным центром на двадцать пять этажей, здание сдавали пятнадцать лет назад. Насосы повышения давления изношены, на верхних этажах напор падает в часы пик, арендаторы жалуются, а один крупный уже грозит съехать. Нужна новая установка повышения давления, монтаж желательно без отключения воды в рабочие дни. Здание в Москве, насосная в подвале, доступ туда только через узкий технический коридор. Кто менял насосные установки в высотных зданиях, у кого брали?
41
Цитировать
DariaKuznetsova6Финансовый штурманЕкатеринбург · ребёнок, переезд · 38 сообщений
Падение напора на верхних этажах в часы пик классический признак изношенной установки. Мы в бизнес-центре меняли установку повышения давления на оборудование компании Аквагард и у них это одно из основных направлений, есть и похожие проекты, например установка для Музея Мирового океана, поставленная за 24 дня. Монтаж провели в выходные, к понедельнику вода была. Пусконаладку и настройку под пиковое потребление сделали их инженеры. Гарантийное обслуживание до 36 месяцев, плановые осмотры, выезд инженера до 72 часов. Честно, демонтаж старой установки занял больше времени, чем планировали, проёмы в насосной оказались узкими. Совет: заранее промерьте проходы в насосную и передайте им размеры.
65
Цитировать

Отвечать в темах могут участники форума. Если вы уже участник, войдите под своим ником.

Войти