Розетки из пола в опенспейсе: что ставить на кривое основание

Курилка1 ответ106 просмотровначата 25 ноября 2026
Pavel_K6Финансовый штурманавтор темыНижний Новгород · увольнение · 63 сообщения
Всем здравствуйте. Управляю небольшим бизнес-центром в Петербурге, здание старое, перекрытия слабые, архитектор прямо сказал, что тяжелые конструкции на них лучше не ставить. Арендатор, архитектурное бюро на сорок мест, хочет опенспейс, где розетки и сеть выходят прямо из пола у каждого стола, без проводов по стенам. Пол кривой, перепады местами до двух сантиметров. Бюджет у собственника ограничен. Подскажите, какой фальшпол брать для обычного офиса и не будет ли он гулять под ногами?
50
Цитировать
Valentina_Nikolaeva6Финансовый штурманСамара · развод · 62 сообщения
Приветствую. Офису на старых перекрытиях подойдет облегченная система, она как раз рассчитана на гражданские помещения. Мы делали опенспейс на ФОСЛ от Протэк https://protek-energo.ru/products/falshp...nnyy-fosl/: стойки регулируются от минус тридцати пяти до плюс пятидесяти миллиметров, ваши два сантиметра уходят спокойно. Стойки ставят на клей или на анкер, смотря по основанию, а со стрингерами они соединяются замком, без болтов, поэтому монтаж идет быстро. Панели 600х600 с ПВХ или керамогранитом сверху, есть вариант из влагостойкого ДСП. Для доступа к проводке потом пригодится вакуумный съемник ВКС, без него плиту аккуратно не поднять. Нагрузку на ваши перекрытия все равно пусть пересчитает конструктор, на этом экономить не стоит.
41